上海时盟电器有限公司欢迎您!

什么叫变压器高压穿墙套管试验

发布时间:2022-02-21 人气: 290

  什么叫变压器高压穿墙套管试验?

  变压器套管是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的绝缘套管,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,变压器套管是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。变压器套管试验:实际上是指变压器电容型套管的主绝缘,及电容型套管对地末屏tanδ与电容量的测量。

高压穿墙套管

测量接线方法及注意事项:

1、电桥正接线测量。测量变压器套管tanδ时,与被试套管相连的所有绕组端子连在一起加压,其余绕组端子均接地,末屏接电桥,正接线测量。

2、油纸电容型套管的tanδ一般不进行温度换算,当tanδ与出厂值或上一次试验值比较有明显增长或接近左表数值时,应综合分析tanδ与温度、电压的关系。当tanδ随温度增加明显增大或试验电压由10kV升到Um/ 时,tanδ增量超过±0.3%,不应继续运行。

3、测量时记录环境温度及变压器顶层油温;只测量有末屏引出的高压穿墙套管tanδ和电容值;封闭式电缆出线或GIS出线的变压器,电缆、GIS侧套管从中性点加压,非被试侧短路接地。


你觉得这篇文章怎么样?

0 0
标签:

网友评论

评论发表

在线客服
服务热线

服务热线

15317846921

微信咨询
时盟电器
返回顶部